kseniya18 Читач
Зареєстрований: 07.05.2011 Повідомлень: 1
|
Додадано: Сб Тра 7 17:22 Заголовок сообщения: 7 импульсных фотовспышек эффект напоминает сварку.Как с этим бороться ???? |
|
|
У меня в городской квартире фотостудия,иногда работает 7 импульсных фотовспышек одновременно общей мощностью 2900дж. Использую половину этой мощности и 4 розетки.У меня и у соседей мерцает свет во время фотосьемки,соседи жалуются.Провела отдельно кабель 4квалрат медь в общую щитовую, на отдельную фазу ,помогло на 50% .эффект напоминает сварку.Как с этим бороться ???? |
|
mrdimon Письменник зі стажем
Зареєстрований: 25.11.2010 Повідомлень: 204 Откуда: Донецк
|
Додадано: Сб Тра 7 22:48 Заголовок сообщения: Re: 7 импульсных фотовспышек эффект напоминает сварку.Как с этим бороться ???? |
|
|
kseniya18 писал(а): |
У меня в городской квартире фотостудия,иногда работает 7 импульсных фотовспышек одновременно общей мощностью 2900дж. Использую половину этой мощности и 4 розетки.У меня и у соседей мерцает свет во время фотосьемки,соседи жалуются.Провела отдельно кабель 4квалрат медь в общую щитовую, на отдельную фазу ,помогло на 50% .эффект напоминает сварку.Как с этим бороться ???? |
Начинаем разбираться по порядку.
1. Что в вашем понимании "Общая щитовая"? Щит распределения на этаже, или Вы имели в виду щит распределения на подъезд/дом?
В первом случае - Вы заменили ввод в квартиру. Во втором случае - разгрузили общую ветку питания подъезда.
2. Все фазы общие. В подъезд вводится три фазы - А, В и С, нулевой провод и провод заземления (в случае, если в доме используют электрические плиты). В дальнейшем, эти фазы нагружаются квартирами в шахматном порядке. Например, квартира 1 (1-но комнатная) - фаза "А", квартира 2 (2-х комнатная) - фаза "В", квартира 3 (3-х комнатная) - фаза "С", квартира 4 (1-но комнатная) - фаза "В", квартира 5 (2-х комнатная) - фаза "С", квартира 6 (3-х комнатная) - фаза "А", квартира 7 (1-но комнатная) - фаза "С", квартира 8 (2-х комнатная) - фаза "А", квартира 9 (3-х комнатная) - фаза "В".
Другими словами, систему "уравновешивают". Безусловно, полное "равновесие" системы можно достичь лишь в лабороторных условиях, но не об этом сейчас речь. Речь пока о принципе построения системы и понимания азов происходящих процессов в ней.
При проектировании здания, были учтены нагрузки по каждой квартире и соответствующим образом подобраны сечения стояка электропитания и ответвлений ("вводов") в квартиры. автоматические выключатели на вводах в квартиры служат не только средством защиты от коротких замыканий, но и предохраняют от перегрузок.
3. Проложенный Вами кабель в 4 кв.мм. способен выдержать суммарный рабочий ток, номиналом в 40 А. В идеале - лучше нагружать не более 35 А.
Как бороться с эффектом сварки?
В Вашем случае, получать тех.условия и разрешение в Облэнерго на установку 3-х фазного счетчика и организацией 3-х фазного ввода.
p.s. Эффект сварки появляется из-за перегрузки фаз. При новой (3-х фазной) разводке, не забудьте учесть нагрузки по каждой фазе и попытайтесь их максимально уравновесить.
Удачи! |
|